Normalement c'est la toile de verre qui sert a maintenir les murs.
S'il n'est pas possible de mettre de la toile de verre, pas de chance, il faut faire appel aux vraies "chances" de la France, ils sont experts pour tenir les murs et guetter tout mouvement suspect de ceux-ci.
Conneries mises à part, cette photo montre un mur en briques pleines montées à plat (largeur de brique de 12 cm, mais il semble avoir "flambé" sous une charge assez colossale.
Le flambage est la déformation d'un mur, d'un poteau, sous l'effet d'une charge excessive.
Appuyez sur une allumette, elle va se plier avant de se briser.
Là c'est exactement pareil.
En toutcas ce n'est pas un mur normalement porteur, mais qui a pu le devenir au fil des tassements du batiement, ainsi que des travaux qui peuvent modifier les "descentes de charges" (ouvertures faites en sous oeuvre par exemple...)
J'ai déjà observé dans certains immeubles des cloisons en briquettes creuses, donc non porteuses, mais mal montées au sens où il n'y avait pas de joint de dilatation réglementaire, résultat sous l'effet du tassement inévitable du batiment, ces cloisons se mettaient "en charge" entre le sol et le plafond, et pouvaient littéralement "exploser" sous l'effet de la charge. Sans que cela entraine la ruine de l'immeuble, car ce ne sont que des cloisons de distributions non porteuses comme je l'ai dit ci-avant.